전기해결사 여수낚시꾼의 전기는 보인다 > 도서

본문 바로가기

도서

전기해결사 여수낚시꾼의 전기는 보인다

땅끝
2023-12-14 08:54 1,699 0

본문

전기해결사 여수낚시꾼의 전기는 보인다
9788931528039.jpg


도서명 : 전기해결사 여수낚시꾼의 전기는 보인다
저자/출판사 : 김인형,저자,글,, 성안당
쪽수 : 456쪽
출판일 : 2022-10-26
ISBN : 9788931528039
정가 : 42000

- 머리말
- 가이드

CHAPTER 01 일반전기
001 전기에서 (+), (-) 전압은 무엇을 의미하나요?
002 ‘전기가 흐른다’라는 말은 무슨 의미인가요?
003 ‘전류가 흐른다’는 것은 무슨 의미인가요?
004 전류가 L1상에서 중성선(N선)으로 흐르나요?
005 단상 2선식에서의 전류 흐름은 어떻게 되나요?
006 단상, 3상, 4상의 차이는 무엇인가요?
007 단상 2선, 단상 3선, 3상 3선, 3상 4선식의 의미는 무엇인가요?
008 3상 교류는 어떻게 흐르나요?
009 전압과 전류는 무슨 관계인가요?
010 어스(EARTH)란 무엇인가요?
011 정격전압, 정격전류는 무엇을 의미하나요?
012 상 밸런스(부하 분담)의 범위는 어느 정도로 보아야 하나요?
013 가전제품의 소비전력이란 무엇을 의미하나요?
014 전력[W]과 전력량[Wh]은 무슨 차이가 있나요?
015 분전반에 접지가 없을 때 절연점검은 어떻게 해야 하나요?
016 한 선으로 어떻게 집전(방법)하나요?
017 절연저항 측정 시 계속 수치가 증가하는 이유는 무엇인가요?
018 작업용 전선릴 케이블이 소손되는 원인은 무엇인가요?
019 후크메타 및 메거의 사용법은 어떻게 되나요?
020 전압과 전선의 굵기는 무슨 관계가 있나요?
021 220[V] 사용 콘센트에서 190[V]가 측정되는 이유는 무엇 때문인가요?
022 전선의 허용전류는 얼마인가요?
023 전등작업 시 단락사고가 발생하는 이유는 무엇 때문인가요?
024 안정기의 역할은 무엇인가요?
025 스위치에서 단락이 일어나는 이유는 무엇인가요?
026 3상에서 L1, L3로 단상을 사용하면 전압과 위상 파형은 어떻게 되나요?
027 전류와 전압 중 어느 것이 위험한가요?
028 Y결선에서 선간전압과 상전압 사이의 크기가 13 배인 이유는 무엇인가요?
029 중성선을 이용한 절연측정 방법은 어떻게 되나요?
030 전압불평형률이란 무엇인가요?
031 피상[kVA], 유효[kW], 무효[kVar] 전력의 계산방법은 무엇인가요?
032 전압이 높아지면 전류값은 어떻게 되나요?
033 대지전압이 뜨는 이유가 무엇인가요?
034 영상전류와 지락전류는 무엇을 의미하나요?
035 단상에서 1선이 다른 세대 계량기를 경유하여 접속 시 계량기는 어떻게 되나요?
036 L1-N의 전압이 140[V]가 나오는 이유는 무엇인가요?
037 무효전력의 역할은 무엇인가요?
038 간선 굵기를 선정하는 방법에는 무엇이 있나요?
039 3상 4선식 Y결선에서 상전압, 선간전압의 관계는 어떻게 되나요?
040 RLC 회로에서 전력소모량은 어떻게 되나요?
041 커패시터와 코일은 부하가 아니고 전원 저장장치인가요?
042 공조기 전기판넬 장비(차단기, 마그네트, 커패시터 등) 선정 시 주의할 사항은 무엇인가요?
043 클램프형 접지저항계로 접지저항을 측정하는 방법과 측정값은 어떻게 구하나요?
044 유도로 인한 오동작 방지 방법은 무엇인가요?
045 플러스, 마이너스 접지란 무엇인가요?
046 전압이 같으면 똑같이 일을 하나요?
047 50[Hz]의 전원과 60[Hz]의 전원을 연결하면 어떻게 되나요?

CHAPTER 02 감 전
048 중성선도 환경조건에 따라 감전이 될까요?
049 감전 이격거리는 무엇을 의미하나요?
050 전선 한 선만 잡아도 감전이 될 수 있나요?
051 동일한 전류에 다른 전압이라면 전압이 높은 쪽이 감전의 위험이 더 큰가요?
052 스위치 OFF상태에서도 형광등에 전원이 살아있나요?
053 누설전류와 유도전압에 의한 감전의 차이는 무엇인가요?
054 감전 및 장비에 위해를 주는 전력이 피상전력인가요, 유효전력인가요?
055 TT계통접지란 무엇인가요?

CHAPTER 03 누설전류
056 누설전류는 어디로 흐르나요?
057 누전으로 인한 화재 조건에는 무엇이 있나요?
058 지락전류(地絡電流)란 무엇인가요?
059 누설전류의 기준은 어떻게 되나요?
060 절연저항계를 이용한 누설전류 산출방법은 어떻게 되나요?
061 절연저항 측정이 곤란할 때 누설전류를 1[mA] 이하로 하는 이유는 무엇인가요?
062 누설전류의 원인은 무엇인가요?
063 15[mA] 고감도 누전차단기를 사용하는 이유는 무엇인가요?
064 세대 누설전류란 무엇인가요?

CHAPTER 04 중성선
065 3상 4선식에서 중성선에 흐르는 전류로 감전이 되나요?
066 접지와 중성선 사이의 전압은 얼마나 되나요?
067 차단기를 OFF했는데 중성선과의 전압이 뜨는 이유는 무엇인가요?
068 N선도 검전기로 감지될 수 있나요?
069 3상 4선식에서 중성선(N선) 단선 시 부하측(전열, 전등)이 소손되나요?
070 중성점 접지와 N선의 차이는 무엇인가요?
071 전등배선에서 접지선과 중성선을 찾는 방법은 무엇인가요?
072 중성선을 부스바에 시공하는 게 맞나요?
073 한전 인입케이블 동선의 역할은 무엇인가요?
074 특고압 외함에 한전 인입케이블 동심중성선 연결이 맞나요?
075 3상 4선식의 중성선에 흐르는 전류는 무엇인가요?
076 중성선과 접지선의 연결은 어떻게 하나요?
077 변압기 간 중성선은 COMMON하여 사용하면 안되나요?

CHAPTER 05 차단기
078 3상 누전차단기를 단상으로 사용할 때 L1, L3 극만 사용해야 하는 이유가 무엇인가요?
079 3P 누전차단기와 4P 누전차단기의 차이가 무엇인가요?
080 전선에서 열이 나면서 차단기가 떨어지는 이유는 무엇인가요?
081 스위치를 내리면 누전차단기가 트립되는 이유는 무엇인가요?
082 ELB 2차 부하가 없는 상태에서 중성선을 접지시켜도 ELB가 차단될까요?
083 절연저항이 제로(0)인데, 왜 누전차단기가 떨어지지 않나요?
084 MCCB 차단기 허용전류의 기준이 무엇인가요?
085 차단기 명판에서 [정격차단전류]는 어느 것으로 읽어야 하나요?
086 차단기가 트립될 때 완전히 OFF되지 않는 이유가 무엇인가요?
087 208/120[V] 사용 시 누전차단기를 설치해야 하나요?
088 누전차단기 1차와 2차를 바꿔 결선할 경우 문제가 있나요?
089 누전차단기가 바로 떨어지는 경우와 한참 있다가 떨어지는 경우의 차이가 무엇인가요?
090 차단기 트립이란 무엇을 의미하나요?
091 계약전력 및 차단기가 내려가는 이유는 무엇인가요?
092 차단기 및 전선 선정을 어떻게 하나요?
093 부하가 많이 걸린 상태에서 차단기를 내리면 어떻게 되나요?
094 누전 시 차단기 2차측 2가닥을 바꾸면 트립되지 않는 이유는 무엇인가요?
095 메인차단기와 분기차단기에 2.5[kA]를 사용하면 어떻게 되나요?
096 MCCB는 모든 상의 전류의 정격을 초과해야 트립되나요?
097 누전차단기(20[A])의 오작동은 전압 이상인가요?
098 3상 차단기는 1상만 과전류가 흘러도 트립이 되나요?
099 분전반 차단기의 차단용량은 얼마로 해야 하나요?
100 Y결선 380[V]에서 같은 전력부하를 사용할 때 3선 케이블과 4선 케이블 사용 시 차단기 용량이 다른가요?
101 MCCB의 1차측과 2차측을 바꿔 물리는 경우 어떻게 되나요?
102 차단기 트립곡선은 어떻게 해석하나요?
103 Y-△ 변압기에서 차단기는 왜 3P인가요?
104 ACB 규격(AF, AT) 선정과 표기방법은 어떻게 되나요?

CHAPTER 06 전동기
105 모터의 상간저항의 측정은 어떻게 하는 건가요?
106 3상 모터에서 회전방향을 바꾸고자 할 때 3개의 상 중 2개만 바꾸면 되나요?
107 EMPR SETTING값은 어떻게 결정하나요?
108 모터 기동 시 누설전류가 크기 때문에 누전차단기 선정 시 무엇을 고려해야 하나요?
109 모터에 공급하는 전압이 낮으면 어떻게 될까요?
110 3상 3선식의 220[V]용 전동기를 3상 4선식(380[V]/220[V])에 사용 시 어떤 문제가 있나요?
111 전동기 정격전압(380[V])보다 낮은 전압(220[V]) 인가 시 전동기가 소손되는 이유는 무엇인가요?
112 급수펌프의 모터가 탔는데 MCCB가 차단되지 않고 ACB가 차단되는 이유는 무엇인가요?
113 EMPR 결상이 떴다면 그 이유는 무엇인가요?
114 Y-△ 기동 시 전선굵기 선정은 어떻게 하나요?
115 3상 모터 결선방법은 어떻게 되나요?
116 유도전동기 Y-△의 기동 방법은 어떻게 되나요?
117 Y-△ 기동방식에서 Y기동 시 전류가 직입기동의 1/3이 되는 이유는 무엇인가요?
118 모터 기동전류와 부하 간의 관계는 어떻게 되나요?
119 Y-△ 기동 시 전선의 허용전류는 얼마인가요?
120 모터 전선 굵기 선정은 어떻게 하나요?
121 모터 기동을 왜 Y-△나 리액터로 하나요?
122 모터 코일 소손은 어떻게 확인하나요?
123 전동기 부하와 전류의 관계는 어떻게 되나요?
124 인버터 모터의 RPM과 전류의 관계는 어떻게 되나요?
125 왜 Y-△ 결선을 사용할까요?
126 FAN MOTOR의 절연이나 선간저항 점검 시 측정값이 왜 HUNTING되나요?
127 주파수가 50[Hz]인 전동기를 60[Hz]로 사용하면 어떻게 되나요?
128 EMPR 동작 시 왜 오버로드가 걸리나요?
129 Y-△ 결선과 AUTO TR 결선의 차이점은 무엇인가요?
130 기동용 리액터 220[V]를 380[V]에 사용할 수 있나요?
131 방폭모터는 방폭온도 등급에 따라 용량이 달라지나요?
132 모터와 변압기의 열적 내량은 무엇인가요?

CHAPTER 07 커패시터
133 역률개선용 커패시터의 단위는 무엇인가요?
134 커패시터와 전류는 어떠한 관계에 있나요?
135 왜 전력용 커패시터를 자주 교체하게 되나요?
136 커패시터 설치 후 유효전력 감소치는 얼마인가요?
137 커패시터 전압 상승의 이유는 무엇인가요?
138 역률이란 무엇인가요?
139 저역률로 인해 야기되는 문제가 있을까요?
140 역률개선 후 전류 감소에 따른 유효전력 변화는 어떠한가요?
141 모터 커패시터 용량은 어떻게 확인하나요?
142 직렬 리액터에 커패시터 연결 후 커패시터가 터지는 이유가 무엇인가요?
143 왜 커패시터용 차단기는 정격전류의 1.5배 정도로 선정하나요?
144 접지 커패시터를 설치하면 지락전류와 부하전류의 관계는 어떻게 되나요?

CHAPTER 08 변압기
145 변압기 Y결선에서 상전압과 선간전압은 무엇인가요?
146 유입변압기를 닦아도 되나요?
147 변압기 중성점 CT 1차 값은 어떻게 구하나요?
148 몰드형 변압기 1차측 케이블 SHIELD를 노출시켜 둔 이유가 무엇인가요?
149 변압기의 용량 산정 시 주의할 점은 무엇이 있나요?
150 변압기 2차측 정격전압(440[V])의 정확한 의미는 무엇인가요?
151 변압기 2차측에 변압기 중성점 접지를 하는 이유가 무엇인가요?
152 변압기 용량이 얼마나 부족한가요?
153 변압기 결선도와 전압의 관계는 어떻게 되나요?
154 변압기의 적정온도는 얼마인가요?
155 변압기 무부하전류의 크기는 얼마인가요?
156 변압기의 2차측 선전류는 어떻게 되나요?
157 중성점이란 무엇인가요?
158 Y결선에서 지락사고 시 전류의 흐름은 어떻게 되나요?
159 Y결선에서 부하 중성점 전압이 0[V]가 아닌 이유는 무엇인가요?
160 변압기 2종 접지선 누설전류를 측정해보면 얼마인가요?
161 △결선의 접지에 지락전류가 흐를 수 있나요?
162 변압기의 돌입전류는 변압기에 어떠한 영향을 주나요?
163 변압기 중성점 NGR 지락보호계전기는 51N인가요, 아니면 51G인가요?
164 3개의 단상 변압기를 △-△로 결선하고 2차 한 상을 접지로 하면 어떻게 되나요?
165 몰드변압기의 탭 조정은 어떻게 하나요?

CHAPTER 09 수전설비
166 3상 380[V]에서 기기의 전압이 440[V]인 경우 과전압 허용오차를 넘은 건가요?
167 판넬에서 전류를 알 수 있는 방법은 무엇이 있나요?
168 VCB 판넬 내 OCR은 교체할 수 있나요?
169 계전기의 동작 특성 그래프 곡선은 어떻게 해석해야 하나요?
170 메인 VCB 풀턴 스위치는 어떻게 교체하나요?
171 배전반 풀턴 스위치는 어떻게 교체하나요?
172 VS & AS 절환스위치 회로의 동작은 어떻게 되나요?
173 22.9[kV] 계통도에서 정전신호가 하는 역할은 무엇인가요?
174 발전기의 정전신호는 어디에서 오나요?
175 수변전 설비 정기검사 시 확인서와 다른 이유는 무엇인가요?
176 LBS란 무엇인가요?
177 수변전실 접지함 단자를 공통접지하는 이유가 무엇인가요?
178 직접접지방식과 다중접지방식의 차이점이 무엇인가요?
179 수전설비 중 LA와 SA를 설치하는 이유가 무엇인가요?
180 수배전 계통도에서 PT비는 어떻게 구하나요?
181 CT 선정 방법은 어떻게 되나요?
182 왜 서지전압이 발생하나요?
183 VCB & ACB의 동작타임차트에서 동작순서는 어떻게 되나요?
184 VCB나 ACB의 조작 시 반드시 부하를 차단해야 하는 이유가 무엇인가요?
185 VCB의 조작전원은 DC와 AC 중 어느 것인가요?
186 CT의 원리는 어떻게 되나요?
187 PT와 CT의 차이는 무엇인가요?
188 검침 후 왜 CT, PT비를 곱하나요?
189 CT의 2차측을 단락시키는 이유는 무엇인가요?
190 CT 2차측 전선의 굵기를 산정하는 방법은 무엇인가요?
191 계량기 배율(상전압, 선간전압) 계산방법은 무엇인가요?
192 GCT란 무엇인가요?
193 수전설비 단선도의 주차단기에 있는 CT의 위치는 어디인가요?
194 2CT V결선이 무엇인가요?
195 ACB가 트립되는 이유가 무엇인가요?
196 ACB 계전기 세팅 시 지락전류는 얼마로 해야 하나요?
197 GOCR 동작으로 인한 MAIN ACB 차단현상이 왜 일어나나요?
198 TIE-ACB 투입 시 용량산정은 어떻게 해야 하나요?
199 저압반 ACB OCGR은 어떻게 동작하나요?
200 기중차단기 지락(GROUND FAULT)으로 인한 트립은 어떠한 영향을 주나요?
201 OCGR 사용 시 어떻게 접지해야 하나요?
202 비접지계통에서 지락발생으로 기기 고장이 일어날 수 있나요?
203 ACB 자체 계전기의 설정값은 어떻게 구하나요?
204 ACB 트립과 OCGR 동작과의 관계는 어떻게 되나요?
205 OCGR 동작에 의한 ACB 트립의 원인은 무엇인가요?
206 ACB에 UVT를 왜 설치하나요?
207 차단기의 차단용량은 얼마로 해야 하나요?
208 인버터를 사용하는 고압모터만의 부하에서 계전기 설정 시 OCGR 설정은 어떻게 하나요?
209 간이수전설비에는 정류기반이 없나요?
210 ZCT에서 [10P10]은 무엇을 의미하나요?
211 분전반 단락사고 시 상위 차단기가 먼저 동작하는 이유가 무엇인가요?
212 한시, 순시의 의미는 무엇인가요?
213 순시 전압강하 시(또는 전력 계통 불안정 시) 대용량 부하가 먼저 영향을 받는 이유는 무엇인가요?
214 CT의 이상 유무를 확인하는 방법은 무엇인가요?
215 VCB의 OCGR의 세팅값은 얼마로 해야 하나요?
216 GPT란 무엇인가요?
217 VCS 퓨즈용량은 어떻게 선정하나요?
218 제3고조파에 의하여 OCGR, OVR이 동작할 수 있나요?

부록 전기설비검사·점검기준 주요 내용

댓글목록0

등록된 댓글이 없습니다.
게시판 전체검색